Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
В общем диванные эксперты, обсуждаем электрощиты на даче, которые я планирую сделать этим летом. Что имеем - 2х этажный дом, подвал, гараж, гостевой дом небольшой 2 комнаты, уличный туалет, рядом с гостевым домом. Соответственно что бы не пихать всё в один щит делаю на 1м этаже большой щит, и допом 3 щита небольших. Всё это для того, что бы не бегать далеко что бы что то отключить - автоматика будет рядом. С небольших начнем: 1. Подвал - заведено фаза, ноль. Нужно освещение и пара розеток. Полагаю здесь будет вводной автомат, напряжометр, узо + автомат на освещение, узо + автомат на розетки 2. Гостевой дом - в нём стиралку воткнул, плюс в нем в одной комнате ванна установлена и дровяной котёл... вторая комната отдыха. Будет освещение, розетка на стиралку, и розетки в комнате отдыха, итого - узо на освещение, узо на стиралку, узо на розетки, ну и автоматы. Так же от домика кинут провод освещения в деревенский туалет - полагаю автомата достаточно или завести через узо на освещение в домик? или своё узо? 3. этаж 2 где мы спим и работаем за компом - ну туда тоже наверное можно воктнуть щит что бы не бегать на 1й этаж - коридорчик освещение розетка, стреха (треугольный скат с крыши помещение там все роутеры и свет) - с каждой стороны - 2 стрехи. и в 2х комнатах освещения и розетки... интернет не трогаю - отдельная линия пойдет с основного щита. Что получается - ввод 2 фазы ноль, освещение узо плюс 5 автоматов на освещения - ком1, ком2, стреха1, стреха2, коридор, розетки в каждой комнате 2 узо плюс 2 автомата. 4. гараж... блин спорно конечно, возможно придется и туда тащить щит отдельный - гараж металический - если будет утечка - будет пиздата ))))) наверное туда 2 узо свет + розетки и 2 автомата, плюс ввод - 1 фаза ноль... 5. щит на 1м этаже - чота дохуя получается напихать всего... прежде всего вот думаю нужно ли по рубильнику на каждый щит внешний? Далее я купил реверсивный рубильник на резервное питание плюс там электросчетчик... если реверсивный как входной сделать, после рубильника поставить счетчик - то счетчик будет собирать показания и с ЛЭП и с генератора... а с генератора нахуй не нужно собирать показания. Значит нужен обычный автомат-рубильник с ЛЭП, с него идёт счетчик, а после счетчика реверсивный рубильник... получается: - ввод с ЛЭП - 4 модуля, электросчетчик - 6 модулей, реверсивный рубильник - 8 модулей, противопожарное УЗО - 4 модуля, напряжеметр 3х фазный - 4 модуля... - вывод - внешние щиты - по хорошему бы нужно сделать рубильники что бы хуйнул и везде прочие постройки обесточил но под вопросом пока... - вывод - электрокотёл, холодильник, интернет, сигнализация - по автомату и узо. далее кухня комната и ванная комната в доме - 3 комнаты - в каждой розетки и освещение - получается розетки узо (2 модуля), розетки автомат (1 модуль), освещение тоже самое узо 2 модуля и автомат 1 модуль... итого 9 модулей... Бл чота не вписываюсь в 72 модуля щита большого.... может какие то УЗО общими делать? например на освещение? Жду советов диванных экспертов! )))) ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.04.2023, 16:33 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Что забыл? что лишнее? ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.04.2023, 16:34 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Дед-Папыхтет [игнорируется] нутакое. Лень про всё писать и вникать в твою писанину. "Напряжометр" замени на РКН. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.04.2023, 16:38 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
В общем диванные эксперты, обсуждаем электрощиты на даче, которые я планирую сделать этим летом. Что имеем - 2х этажный дом, подвал, гараж, гостевой дом небольшой 2 комнаты, уличный туалет, рядом с гостевым домом. Соответственно что бы не пихать всё в один щит делаю на 1м этаже большой щит, и допом 3 щита небольших. Всё это для того, что бы не бегать далеко что бы что то отключить - автоматика будет рядом. С небольших начнем: 1. Подвал - заведено фаза, ноль. Нужно освещение и пара розеток. Полагаю здесь будет вводной автомат, напряжометр, узо + автомат на освещение, узо + автомат на розетки 2. Гостевой дом - в нём стиралку воткнул, плюс в нем в одной комнате ванна установлена и дровяной котёл... вторая комната отдыха. Будет освещение, розетка на стиралку, и розетки в комнате отдыха, итого - узо на освещение, узо на стиралку, узо на розетки, ну и автоматы. Так же от домика кинут провод освещения в деревенский туалет - полагаю автомата достаточно или завести через узо на освещение в домик? или своё узо? 3. этаж 2 где мы спим и работаем за компом - ну туда тоже наверное можно воктнуть щит что бы не бегать на 1й этаж - коридорчик освещение розетка, стреха (треугольный скат с крыши помещение там все роутеры и свет) - с каждой стороны - 2 стрехи. и в 2х комнатах освещения и розетки... интернет не трогаю - отдельная линия пойдет с основного щита. Что получается - ввод 2 фазы ноль, освещение узо плюс 5 автоматов на освещения - ком1, ком2, стреха1, стреха2, коридор, розетки в каждой комнате 2 узо плюс 2 автомата. 4. гараж... блин спорно конечно, возможно придется и туда тащить щит отдельный - гараж металический - если будет утечка - будет пиздата ))))) наверное туда 2 узо свет + розетки и 2 автомата, плюс ввод - 1 фаза ноль... 5. щит на 1м этаже - чота дохуя получается напихать всего... прежде всего вот думаю нужно ли по рубильнику на каждый щит внешний? Далее я купил реверсивный рубильник на резервное питание плюс там электросчетчик... если реверсивный как входной сделать, после рубильника поставить счетчик - то счетчик будет собирать показания и с ЛЭП и с генератора... а с генератора нахуй не нужно собирать показания. Значит нужен обычный автомат-рубильник с ЛЭП, с него идёт счетчик, а после счетчика реверсивный рубильник... получается: - ввод с ЛЭП - 4 модуля, электросчетчик - 6 модулей, реверсивный рубильник - 8 модулей, противопожарное УЗО - 4 модуля, напряжеметр 3х фазный - 4 модуля... - вывод - внешние щиты - по хорошему бы нужно сделать рубильники что бы хуйнул и везде прочие постройки обесточил но под вопросом пока... - вывод - электрокотёл, холодильник, интернет, сигнализация - по автомату и узо. далее кухня комната и ванная комната в доме - 3 комнаты - в каждой розетки и освещение - получается розетки узо (2 модуля), розетки автомат (1 модуль), освещение тоже самое узо 2 модуля и автомат 1 модуль... итого 9 модулей... Бл чота не вписываюсь в 72 модуля щита большого.... может какие то УЗО общими делать? например на освещение? Жду советов диванных экспертов! )))) Нарисуй домик , лэп. Дорогу. Потом домик. Нах нам текст. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.04.2023, 16:51 |
|
Электрики скок сюда
|
|
---|---|
#18+
Что забыл? что лишнее? ... |
|
:
|
|
11.04.2023, 16:52 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
На каждый чих УЗО. Ну у богатых свои причуды. P.S. На свет поди по два-два с половиной квадрата медь потянет ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.04.2023, 16:53 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
не только 10ка ) ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.04.2023, 16:54 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
а чего так слабо-то? ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.04.2023, 16:54 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Что забыл? что лишнее? Написал нам кучу букв Это как например радиоприемник рассказать ТЗ. Нам надо смотреть что ты хочешь, и куда. От твоих слов и реализации ничего общего. ... |
|||
:
Изменено: 11.04.2023, 17:07 - Sparrow
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.04.2023, 16:58 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Я думал, тут будет про заземление, а тут фигня какая-то. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.04.2023, 17:30 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Так ТЗ не пишут. Нужна простая схема, где че как, количество розеток/светильников. 10 квадратов на свет - дохуя. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.04.2023, 17:33 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Так ТЗ не пишут. Нужна простая схема, где че как, количество розеток/светильников. 10 квадратов на свет - дохуя. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.04.2023, 17:36 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
10 квадратов на свет - дохуя. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.04.2023, 17:39 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
А, так 10 - это ввод? ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.04.2023, 18:00 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Я даже не ебу какой у меня ввод )))) знаю вроде 15квт, суммарный 3 фазы, медь обеспечивает сечением 4мм такую мощность ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.04.2023, 18:07 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Не знаю куда вы гнать будете. ЗЫ ввод 16 скорее всего. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.04.2023, 18:22 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Там может подстанцию установить и 10 киловольт ввести. ... |
|||
:
Изменено: 11.04.2023, 18:30 - Sparrow
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.04.2023, 18:27 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Нахуй те столько узо и автоматов? Узо одного на строение достаточно. Автомат общий на комнату + отдельный на розетки (все сразу в комнате). Автомат ставится что бы провода не загорелись, а не "что бы было". ... |
|||
:
Изменено: 11.04.2023, 18:40 - eNose
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.04.2023, 18:40 |
|
Электрики скок сюда
|
|
---|---|
#18+
Нахуй те столько узо и автоматов? Узо одного на строение достаточно. Автомат общий на комнату + отдельный на розетки (все сразу в комнате). Автомат ставится что бы провода не загорелись, а не "что бы было". ... |
|
:
|
|
11.04.2023, 18:42 |
|
Электрики скок сюда
|
|
---|---|
#18+
На дровяной котёл обязательно поставь 2 автомата и узо. Привяжи синей изолентой сбоку. ... |
|
:
|
|
11.04.2023, 18:46 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
На интернет можно 8 автоматов воткнуть конечно же. Ну или 4 если сотка. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.04.2023, 18:48 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Пых фотай домики и этажы, и лэп ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.04.2023, 18:56 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Пых фотай домики и этажы, и лэп ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.04.2023, 18:58 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Я думал, тут будет про заземление, а тут фигня какая-то. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.04.2023, 19:00 |
|
Электрики скок сюда
#353004
Ссылка:
Ссылка на сообщение:
Ссылка с названием темы:
Ссылка на профиль пользователя:
Ссылка на вложение:
Ссылка на вложение 2:
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#18+
... |
|||||||||||||||||||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||||||||||||||||||
11.04.2023, 19:05 |
|
Электрики скок сюда
|
|
---|---|
#18+
Делай автомат послабее на вводе. Тебе полезно бегать! ... |
|
:
|
|
11.04.2023, 19:32 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Поднимаешься пьяный по лестнице на второй этаж, а мелкий в это время выскакивает из помещения "Стреха 1" и хуярит тебя дверью в лоб. А почему в "Стреха 2" нет розетки? ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.04.2023, 19:43 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
По-моему, стратегически ошибочное - делать щит ввода в доме. Его надо делать в гараже или туалете, подальше от дома. Там же в гараже сделать заземление. Там же можно внедрить идеи защиты от перенапряжений. Тянуть в дом неотключаемый кабель от ЛЭП - это эхо 1990-ых - более небезопасно для дома и исключает идеи "молниезащит". А в гараже может стоять УЗИП, он если и взорвется, то и защитит дом от перенапряжений. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.04.2023, 20:25 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
> Значит нужен обычный автомат-рубильник с ЛЭП, с него идёт счетчик **************** не - Главный вводной автомат-рубильник 1, Курского электроагрегатного завода KEAZ В10 для Газпрома с серебрянными контактами - Запасной автомат-рубильник 2 другой фирмы, брендовый Шнайдер В10 (видимо офисный китайский с железными контактами) - Блок заземленных проходных конденсаторов подавления помех на 2 нанофарада на каждый провод - Счетчик, лучше без счета по нейтрали счетчики - игра без правил могут быть с трансформаторами тока, а могут быть с шунтами могут считать по нейтрали, а могут не считать если считать по нейтрали, а потом заземлить нейтраль - будут счета за электроэнергию много-много, может и 50тыс.руб в месяц ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.04.2023, 21:20 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Что забыл? что лишнее? ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
12.04.2023, 07:06 |
|
Электрики скок сюда
#353470
Ссылка:
Ссылка на сообщение:
Ссылка с названием темы:
Ссылка на профиль пользователя:
Ссылка на вложение:
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#18+
Сверху ввод автомат 4 контактный с ЛЭП + электросчетчик. 2 ряд рубильник на генератор и общее узо 3 ряд ркн и какие нибудь автоматы.... Ещё 2й такой же рядом на автоматы 1й этаж ... |
||||||||||||||||
:
Нравится:
Не нравится:
|
||||||||||||||||
12.04.2023, 10:47 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
еббадь у бохатых свои причуды ... |
|||
хвост есть продолжение кошки
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
12.04.2023, 11:10 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
хотя да излишество, просто вводник вырубил а гену воткнул в любую розетку напруга сама растеклась по хате ... |
|||
хвост есть продолжение кошки
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
12.04.2023, 11:11 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
прям как мозгов ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
12.04.2023, 11:14 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
хотя да излишество, просто вводник вырубил а гену воткнул в любую розетку напруга сама растеклась по хате ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
12.04.2023, 11:26 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
дизайнерский щиток (из полистирола) особенность - полное отсутствие идей вентилляции и отвода воды сверху конденсат будет скапливаться внутри, подниматься вверх в зону ввода, с вероятностью >0 ввод будет алюминием, начнется окисление в водяном паре алюминия дальше хозяин почувствует запашок горелой изоляции и с удивлением обнаружит, что не может отключить напряжение, это горит ввод, начнутся агонистические попытки закрутить потуже винты, но это не поможет, возможное КЗ будет уже не 20А, а 200А, т.е. до номинала автомата подстанции потребуется заявка на отключение подстанции в случае возгорания нужно рубить кабель топором на улице.. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
12.04.2023, 12:01 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
дизайнерский щиток (из полистирола) особенность - полное отсутствие идей вентилляции и отвода воды сверху конденсат будет скапливаться внутри, подниматься вверх в зону ввода, с вероятностью >0 ввод будет алюминием, начнется окисление в водяном паре алюминия дальше хозяин почувствует запашок горелой изоляции и с удивлением обнаружит, что не может отключить напряжение, это горит ввод, начнутся агонистические попытки закрутить потуже винты, но это не поможет, возможное КЗ будет уже не 20А, а 200А, т.е. до номинала автомата подстанции потребуется заявка на отключение подстанции в случае возгорания нужно рубить кабель топором на улице.. 1. вентиляцию можно сделать дырок нахуячить снизу... 2. помимо ввода есть 2й рубильник 3. кабель по воздуху - заебешься рубить - только отстреливать )))))))))))))))) 4. я еще думал воткнуть в дин-рейку пожарный автомат 1 модульный типа при возгаражнии заполняет моментально углекислым газом - для такого автомата вроде как раз вентиляция вредна нет? ну и в планах щит стоять в доме будет не на улице... вроде как конденсат будет сильно меньше ... |
|||
:
Изменено: 12.04.2023, 12:05 - Дед-Папыхтет
Нравится:
Не нравится:
|
|||
12.04.2023, 12:03 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Папыхтет на участке целый поселок замутил. Надо подстанцию ставить. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
12.04.2023, 13:11 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
> вентиляцию можно сделать дырок нахуячить снизу... водяной пар идет снизу, с лужи, в верх, в облака для гидрозащиты снизу как раз полностью герметизируют, а сверху делают ходы вентилляции эту идею не осилили производители новых щитков раньше щитки точно имели в самом верху по бортам пояс вентилляционных щелей по этому признаку можно легко оценивать качество щитка ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
12.04.2023, 13:28 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
> вентиляцию можно сделать дырок нахуячить снизу... водяной пар идет снизу, с лужи, в верх, в облака для гидрозащиты снизу как раз полностью герметизируют, а сверху делают ходы вентилляции эту идею не осилили производители новых щитков раньше щитки точно имели в самом верху по бортам пояс вентилляционных щелей по этому признаку можно легко оценивать качество щитка ... |
|||
хвост есть продолжение кошки
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
12.04.2023, 13:38 |
|
Электрики скок сюда
|
|
---|---|
#18+
потому что это нахуй не нужно ... |
|
:
|
|
12.04.2023, 13:46 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Если кто разбирал автоматы, то в них много всяких стальных пружинок, от толстых до очень тонких. Если они заржавеют, то не уверен, что автомат прямо сработает "когда нужно", или уж точно, когда зимой замерзнет вода внутри автомата. Так возникают стоны - "г%вно-автомат не сработал!!!" И возникает рынок плавких вставок, кстати да, идея для щитка ввода не самая глупая. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
12.04.2023, 16:25 |
|
Электрики скок сюда
#354104
Ссылка:
Ссылка на сообщение:
Ссылка с названием темы:
Ссылка на профиль пользователя:
Ссылка на вложение:
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#18+
... |
||||||||||||||||
:
Нравится:
Не нравится:
|
||||||||||||||||
12.04.2023, 19:29 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
На входе по-любому щит , автомат. С защитой. А потом на каждый этаж ставить щиток с защитой, от туда розетки лампочки разводить. К стати модно делать дистанционные выключатели лампочек. Можно сильно на проводах сэкономить. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
12.04.2023, 19:43 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
На входе по-любому щит , автомат. С защитой. А потом на каждый этаж ставить щиток с защитой, от туда розетки лампочки разводить. К стати модно делать дистанционные выключатели лампочек. Можно сильно на проводах сэкономить. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
12.04.2023, 19:56 |
|
|
Start [/forum/topic.php?fid=8&tid=8754&all=1&msg=353001]: |
0ms |
get settings: |
2ms |
get forum list: |
3ms |
check forum access: |
0ms |
check topic access: |
0ms |
track hit: |
24ms |
get topic data: |
7ms |
get forum data: |
1ms |
get page messages: |
65ms |
update_topic_read_status (8754): 12.04.2023 20:21:42: |
0ms |
get tp. blocked users: |
1ms |
get online users: |
44ms |
check new: |
179ms |
others: | 51ms |
total: | 377ms |
0 / 0 |