Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
В общем диванные эксперты, обсуждаем электрощиты на даче, которые я планирую сделать этим летом. Что имеем - 2х этажный дом, подвал, гараж, гостевой дом небольшой 2 комнаты, уличный туалет, рядом с гостевым домом. Соответственно что бы не пихать всё в один щит делаю на 1м этаже большой щит, и допом 3 щита небольших. Всё это для того, что бы не бегать далеко что бы что то отключить - автоматика будет рядом. С небольших начнем: 1. Подвал - заведено фаза, ноль. Нужно освещение и пара розеток. Полагаю здесь будет вводной автомат, напряжометр, узо + автомат на освещение, узо + автомат на розетки 2. Гостевой дом - в нём стиралку воткнул, плюс в нем в одной комнате ванна установлена и дровяной котёл... вторая комната отдыха. Будет освещение, розетка на стиралку, и розетки в комнате отдыха, итого - узо на освещение, узо на стиралку, узо на розетки, ну и автоматы. Так же от домика кинут провод освещения в деревенский туалет - полагаю автомата достаточно или завести через узо на освещение в домик? или своё узо? 3. этаж 2 где мы спим и работаем за компом - ну туда тоже наверное можно воктнуть щит что бы не бегать на 1й этаж - коридорчик освещение розетка, стреха (треугольный скат с крыши помещение там все роутеры и свет) - с каждой стороны - 2 стрехи. и в 2х комнатах освещения и розетки... интернет не трогаю - отдельная линия пойдет с основного щита. Что получается - ввод 2 фазы ноль, освещение узо плюс 5 автоматов на освещения - ком1, ком2, стреха1, стреха2, коридор, розетки в каждой комнате 2 узо плюс 2 автомата. 4. гараж... блин спорно конечно, возможно придется и туда тащить щит отдельный - гараж металический - если будет утечка - будет пиздата ))))) наверное туда 2 узо свет + розетки и 2 автомата, плюс ввод - 1 фаза ноль... 5. щит на 1м этаже - чота дохуя получается напихать всего... прежде всего вот думаю нужно ли по рубильнику на каждый щит внешний? Далее я купил реверсивный рубильник на резервное питание плюс там электросчетчик... если реверсивный как входной сделать, после рубильника поставить счетчик - то счетчик будет собирать показания и с ЛЭП и с генератора... а с генератора нахуй не нужно собирать показания. Значит нужен обычный автомат-рубильник с ЛЭП, с него идёт счетчик, а после счетчика реверсивный рубильник... получается: - ввод с ЛЭП - 4 модуля, электросчетчик - 6 модулей, реверсивный рубильник - 8 модулей, противопожарное УЗО - 4 модуля, напряжеметр 3х фазный - 4 модуля... - вывод - внешние щиты - по хорошему бы нужно сделать рубильники что бы хуйнул и везде прочие постройки обесточил но под вопросом пока... - вывод - электрокотёл, холодильник, интернет, сигнализация - по автомату и узо. далее кухня комната и ванная комната в доме - 3 комнаты - в каждой розетки и освещение - получается розетки узо (2 модуля), розетки автомат (1 модуль), освещение тоже самое узо 2 модуля и автомат 1 модуль... итого 9 модулей... Бл чота не вписываюсь в 72 модуля щита большого.... может какие то УЗО общими делать? например на освещение? Жду советов диванных экспертов! )))) ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.04.2023, 16:33 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Что забыл? что лишнее? ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.04.2023, 16:34 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Дед-Папыхтет [игнорируется] нутакое. Лень про всё писать и вникать в твою писанину. "Напряжометр" замени на РКН. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.04.2023, 16:38 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
В общем диванные эксперты, обсуждаем электрощиты на даче, которые я планирую сделать этим летом. Что имеем - 2х этажный дом, подвал, гараж, гостевой дом небольшой 2 комнаты, уличный туалет, рядом с гостевым домом. Соответственно что бы не пихать всё в один щит делаю на 1м этаже большой щит, и допом 3 щита небольших. Всё это для того, что бы не бегать далеко что бы что то отключить - автоматика будет рядом. С небольших начнем: 1. Подвал - заведено фаза, ноль. Нужно освещение и пара розеток. Полагаю здесь будет вводной автомат, напряжометр, узо + автомат на освещение, узо + автомат на розетки 2. Гостевой дом - в нём стиралку воткнул, плюс в нем в одной комнате ванна установлена и дровяной котёл... вторая комната отдыха. Будет освещение, розетка на стиралку, и розетки в комнате отдыха, итого - узо на освещение, узо на стиралку, узо на розетки, ну и автоматы. Так же от домика кинут провод освещения в деревенский туалет - полагаю автомата достаточно или завести через узо на освещение в домик? или своё узо? 3. этаж 2 где мы спим и работаем за компом - ну туда тоже наверное можно воктнуть щит что бы не бегать на 1й этаж - коридорчик освещение розетка, стреха (треугольный скат с крыши помещение там все роутеры и свет) - с каждой стороны - 2 стрехи. и в 2х комнатах освещения и розетки... интернет не трогаю - отдельная линия пойдет с основного щита. Что получается - ввод 2 фазы ноль, освещение узо плюс 5 автоматов на освещения - ком1, ком2, стреха1, стреха2, коридор, розетки в каждой комнате 2 узо плюс 2 автомата. 4. гараж... блин спорно конечно, возможно придется и туда тащить щит отдельный - гараж металический - если будет утечка - будет пиздата ))))) наверное туда 2 узо свет + розетки и 2 автомата, плюс ввод - 1 фаза ноль... 5. щит на 1м этаже - чота дохуя получается напихать всего... прежде всего вот думаю нужно ли по рубильнику на каждый щит внешний? Далее я купил реверсивный рубильник на резервное питание плюс там электросчетчик... если реверсивный как входной сделать, после рубильника поставить счетчик - то счетчик будет собирать показания и с ЛЭП и с генератора... а с генератора нахуй не нужно собирать показания. Значит нужен обычный автомат-рубильник с ЛЭП, с него идёт счетчик, а после счетчика реверсивный рубильник... получается: - ввод с ЛЭП - 4 модуля, электросчетчик - 6 модулей, реверсивный рубильник - 8 модулей, противопожарное УЗО - 4 модуля, напряжеметр 3х фазный - 4 модуля... - вывод - внешние щиты - по хорошему бы нужно сделать рубильники что бы хуйнул и везде прочие постройки обесточил но под вопросом пока... - вывод - электрокотёл, холодильник, интернет, сигнализация - по автомату и узо. далее кухня комната и ванная комната в доме - 3 комнаты - в каждой розетки и освещение - получается розетки узо (2 модуля), розетки автомат (1 модуль), освещение тоже самое узо 2 модуля и автомат 1 модуль... итого 9 модулей... Бл чота не вписываюсь в 72 модуля щита большого.... может какие то УЗО общими делать? например на освещение? Жду советов диванных экспертов! )))) Нарисуй домик , лэп. Дорогу. Потом домик. Нах нам текст. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.04.2023, 16:51 |
|
Электрики скок сюда
|
|
---|---|
#18+
Что забыл? что лишнее? ... |
|
:
|
|
11.04.2023, 16:52 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
На каждый чих УЗО. Ну у богатых свои причуды. P.S. На свет поди по два-два с половиной квадрата медь потянет ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.04.2023, 16:53 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
не только 10ка ) ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.04.2023, 16:54 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
а чего так слабо-то? ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.04.2023, 16:54 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Что забыл? что лишнее? Написал нам кучу букв Это как например радиоприемник рассказать ТЗ. Нам надо смотреть что ты хочешь, и куда. От твоих слов и реализации ничего общего. ... |
|||
:
Изменено: 11.04.2023, 17:07 - Sparrow
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.04.2023, 16:58 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Я думал, тут будет про заземление, а тут фигня какая-то. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.04.2023, 17:30 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Так ТЗ не пишут. Нужна простая схема, где че как, количество розеток/светильников. 10 квадратов на свет - дохуя. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.04.2023, 17:33 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Так ТЗ не пишут. Нужна простая схема, где че как, количество розеток/светильников. 10 квадратов на свет - дохуя. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.04.2023, 17:36 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
10 квадратов на свет - дохуя. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.04.2023, 17:39 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
А, так 10 - это ввод? ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.04.2023, 18:00 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Я даже не ебу какой у меня ввод )))) знаю вроде 15квт, суммарный 3 фазы, медь обеспечивает сечением 4мм такую мощность ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.04.2023, 18:07 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Не знаю куда вы гнать будете. ЗЫ ввод 16 скорее всего. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.04.2023, 18:22 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Там может подстанцию установить и 10 киловольт ввести. ... |
|||
:
Изменено: 11.04.2023, 18:30 - Sparrow
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.04.2023, 18:27 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Нахуй те столько узо и автоматов? Узо одного на строение достаточно. Автомат общий на комнату + отдельный на розетки (все сразу в комнате). Автомат ставится что бы провода не загорелись, а не "что бы было". ... |
|||
:
Изменено: 11.04.2023, 18:40 - eNose
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.04.2023, 18:40 |
|
Электрики скок сюда
|
|
---|---|
#18+
Нахуй те столько узо и автоматов? Узо одного на строение достаточно. Автомат общий на комнату + отдельный на розетки (все сразу в комнате). Автомат ставится что бы провода не загорелись, а не "что бы было". ... |
|
:
|
|
11.04.2023, 18:42 |
|
Электрики скок сюда
|
|
---|---|
#18+
На дровяной котёл обязательно поставь 2 автомата и узо. Привяжи синей изолентой сбоку. ... |
|
:
|
|
11.04.2023, 18:46 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
На интернет можно 8 автоматов воткнуть конечно же. Ну или 4 если сотка. ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.04.2023, 18:48 |
|
Электрики скок сюда
|
|||
---|---|---|---|
#18+
Пых фотай домики и этажы, и лэп ... |
|||
:
Нравится:
Не нравится:
|
|||
11.04.2023, 18:56 |
|
|
Start [/forum/topic.php?fid=8&tid=8754]: |
0ms |
get settings: |
0ms |
get forum list: |
3ms |
check forum access: |
0ms |
check topic access: |
0ms |
track hit: |
21ms |
get topic data: |
2ms |
get forum data: |
0ms |
get page messages: |
38ms |
update_topic_read_status (8754): 11.04.2023 18:58:26: |
0ms |
get tp. blocked users: |
0ms |
get online users: |
28ms |
check new: |
148ms |
others: | 46ms |
total: | 286ms |
0 / 0 |